Buonasera,
Siccome ho fatto alcune modifiche al circuito idraulico per la refrigerazione, volevo vedere se funzionava correttamente e monitorare i tempi di accensione e spegnimento del refrigeratore, così pensavo di mettere per qualche giorno un alert ma credo non si possa fare se non su temp. Minima e massima vero?
Vorrei una conferma così nn mi scervello inutilmente.
Grazie in anticipo.
SS
Esatto, non è possibile impostare un sms di alert sull'accensione delle utenze di regolazione. Puoi utilizzare i trigger di massima e minima, ovviamente rinunciando agli allarmi relativi. Oppure, ma solo per l'attivazione, potresti impostare un tempo massimo di accensione del refrigeratore a 5s e far partire un sms allo scadere, così ti avviserebbe almeno dell'accensione.